园区自建 35KV 开关站及 35KV / 10KV 变电站.从两个不同的上级变电站接引 35KV 电源。引入容量为 20000KVA的 2 路 35KV 市电、两路互为主备;园区内 35KV / l 0KV 变电站输出 10KV 电源至机楼内 I0KV / 0 . 4KV 变配电系统。每套系统容量配置均为 2N 冗余模式。后备柴油发电机组系统采用 11 台 2000KW 单机并机而成,为 N + 1 ( N = 10 )冗余模式。室外地下油罐保证 8 小时燃料后备时间。 UPS 采用 2N 配置,电池后备时间为15分钟。