规格特性

  • 供电

    |

    园区自建 35KV 开关站及 35KV / 10KV 变电站.从两个不同的上级变电站接引 35KV 电源。引入容量为 20000KVA的 2 路 35KV 市电、两路互为主备;园区内 35KV / l 0KV 变电站输出 10KV 电源至机楼内 I0KV / 0 . 4KV 变配电系统。每套系统容量配置均为 2N 冗余模式。后备柴油发电机组系统采用 11 台 2000KW 单机并机而成,为 N + 1 ( N = 10 )冗余模式。室外地下油罐保证 8 小时燃料后备时间。 UPS 采用 2N 配置,电池后备时间为15分钟。
  • 制冷

    |

    “安晓云”一期础设施照 GB50174 - 2008A 级、T3+设计,设备及线路按冗余配置,任意设备均可以在不间断运行时进行维护。基于数据中心对系统安全性要求高,不间断等特征,制冷系统设计采用冗余设计,具备不间断供冷设计,保证系统安全稳定运行。集中式冷冻水空调系统,每台水冷离心冷水机组配套 1 台板式换热器,管道采用串并联模式,最大限度的利用自然冷源,提高冷空调系统的制冷效率,降低能源消耗。应急制冷系统配套 600m3 的开式蓄冷罐,蓄冷保障时间为 20min 。同时采用空调群控系统,用以提高整体能效。
  • 消防

    |

    “安晓云”一期系统由气体灭火系统、预用自动水喷淋灭火系统、室内消火栓系统等构成。
    消防给水:双路市政供水+消防补水箱+室外水泵房+屋顶水箱+预作用自动水喷淋灭火系统气体灭火:采用七氟丙烷气体灭火系统,设有 26个保护区;瓶组间分别设置在 2 层、 3 层和4层,共 3 个瓶组间。
  • 安防

    |

    根据数据中心园区不同功能,设置 4个 安全保障系统。
    具备视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、安全防范综合管理系统等。

    根据大型互联网企业复杂多样化的应用部署需求,提供从规划、设计及运营管理服务的定制化数据中心模式,在能源效率及总体效率方面均优于传统数据中心。